У меня шмалят шо дурные , в квартире +30 с открытым окном ...
И рада бы прикрутить , но у меня вертикальная разводка три стояка и счетчик ставить нужно на каждый
В добавок нижнии этажи и так мерзнут, а после краников так ваще околеют ....
Вообще это по дурному сделано. У меня нет никаких хитрых "прикрутить", просто идет прямая труба стояка в которую врезана батарея. Соответственно 3 крана - 2 на батарею прямой и обратный, третий - на стояке. Откуда имеем 3 возможных варианта:
1. открыт стояк, наглухо закрыта батарея (кран стояка открыт, кран прямой на батарею закрыт) - это когда сильно жарко.
2. открыт стояк, открыта батарея - нормальный режим, основной поток идет по линии наименьшего сопротивления через стояк, но чуть-чуть и через батарею протекает - обычно хватает. Все 3 крана открыты
3. закрыт стояк, открыта батарея - весь поток идет через батарею, это когда совсем холодно. Закрыт кран стояка, открыты 2 крана через батарею.
Ничего сложного и никакой "точной механики" термостатов, и.т.д., а тепло регулируется в широких пределах.